消火器の表面を見てみると能力単位が『a-1・b-3・c』というように記載されています。これはa火災では能力単位が1、b火災では能力単位3、c火災にも適合しているという意味です。 倉庫においてはa火災の能力単位をもとに設置する数を計算します。 消火設備の設置基準と所要単位・能力単位と警報設備は、捨てる。費用対効果が悪いからで、ここに一生懸命になるなら、他の頻出論点のおさらいをするべき。出題数も少ない。とはいえ、1~2の例外はあるので、そこだけ憶える。 (3) 則第7条…大型消火器の基準、指定可燃物を危政令別表四で定める500倍以上は、大型消火器を歩行距離30m以下に設置。 (4) 則第8条…屋内消火栓・スプリンクラー等を設置した場合は、設置能力単位を 2/3に減らす事ができる。 ⑴ 能力単位の算定においては,第4類の危険物についてはB火災の能力単位で算定し,その 他の危険物についてはA火災の能力単位で算定する。(消火器規格省令第1条の2第13号, 第14号) 3 10型消火器のa火災に対する能力単位は3ですので 6÷3=2 となり 2本設置となります。 この算出方法は、消火器の能力単位を基本にしています。 設置基準には、歩行距離20m以内の基準もありますので、お気をつけください。 セ 「B火災」とは、法別表第1に掲げる第4類の危険物並びに危政令別表第4に掲げる可燃性固 体類及び可燃性液体類に係るものの火災をいう。 ソ 「能力単位の数値」とは、消火器にあっては消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自 消火器の基礎知識:消火器の能力単位ページです。消火器、消火設備の製造・販売・施工を行うモリタ宮田工業株式会社です。アルミ製で軽いアルテシモ、病院や診療所でスプリンクラー代替となるスプリネックスを製造販売しています。 「所要単位」とは、製造所等においてどのくらいの消化能力を有する消火設備を設置することが必要かを定める基準となる単位。(消火される側の単位) 「能力単位」とは、消火設備において、どのくらいの消化能力を有する消火設備かを定める単位。 消火器の能力単位の確認方法 旧規格の消火器 新規格の消火器 ③ これで、「ABC粉末消火器10型」のA火災に対する能力単位は、「3」 であることが分かります。 ※消火器の種類、大きさにより能力単位は異なります。必ず実際の消火器で確認してください。